Gm.
 
wij hebben een omgevingsvergunning ontvangen voor uitvoeren van een bed and breakfast.( 11 juli 2011 )
Nu 13 febr 2012 komt de gemeente controleren en wij blijken niet te voldoen aan
art 3.53 lid 1 en 2 en art 3.56 lid 1,2,3 en 6 van het bouwbesluit
In de douche en toilet zijn openslaande ramen.
Het keukenblok is gelijk in de woonruimte er is een afzuigkap ( naar buiten ) en openslaande ramen en deur naar buiten aanwezig.( Natuurlijke ventilatie )
Het is bestaande bouw.( Oud stookhok dat rond 1990 is verlengd )
Wordt er in het bouwbesluit bedoelt dat  er een mechanische ventilatiesysteem gebruikt moet worden
of met roosters in de ramen ?
 
b.v.b.
 
 
Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
lotte View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote lotte Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 Februari 2012 at 13:27
mechanisch...
Back to Top
L Henrion View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote L Henrion Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 Februari 2012 at 10:43
gm
 
ik had gedacht dat de openslaande ramen voldoende ventilatie zou kunnen geven.
in het bouwbeslsuit staat ook niet hoe er geventileerd moet worden.
of zie ik dit verkeerd. ik zou graag een onderbouwing willen zien waarom en voor mechanische installatie gekozen moet worden.
 
b.v.b
Back to Top
Henk View Drop Down
Guest Group
Guest Group
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henk Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 Februari 2012 at 12:04
In het bouwbesluit staan bepaalde capaciteiten en een stromingsrichting. Dit kan alleen gehaald worden door mechanische ventilatie. Er wordt verwezen naar de NEN 8087.